bastever
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 197 點
下載積分: 479 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2009-09-18
最后登錄: 2024-08-12
查看bastever的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-13 13:43
為什么斷電后有時候會丟失配方中的數據,有時候不會,不過丟失的概率很大,比較頻繁,這是什么原因。配方的寄存器地址我用的D212 D214  D216(維控仿三菱PLC  維控型號是LV3v 0806MT) 查閱它的說明書, 這些應該是掉點保存的呀  
[ 此帖被bastever在2016-06-13 14:11重新編輯 ]
bastever
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 197 點
下載積分: 479 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2009-09-18
最后登錄: 2024-08-12
查看bastever的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-13 14:12
抱歉,是仿三菱的PLC  型號LX3V-0806MT-A   說明書里寫D200-D511都是停電保持用的。
bastever
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 197 點
下載積分: 479 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2009-09-18
最后登錄: 2024-08-12
查看bastever的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-13 14:13