recall
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 125 點
下載積分: 456 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2015-02-27
最后登錄: 2024-12-28
查看recall的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-11 14:45
根據手冊接線和設置。!,F(xiàn)在屏幕和程序里有脈沖輸出,但伺服電機就動一下就不動了,伺服放大器面板數值在伺服電機動的同時變化了下,之后就不動了。。。求助啊


PA03已設置為1
flay22
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 185 點
下載積分: 544 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2009-05-31
最后登錄: 2024-11-26
查看flay22的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-13 20:54
是不是你的脈沖設置不對,或是你伺服驅動器上,電子齒輪比設置的不對。
祥子_lead
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 169 點
下載積分: 756 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2016-05-19
最后登錄: 2018-04-13
查看祥子_lead的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-13 22:01
絕對定位?是否回零?脈沖寄存器是否清零?