樓主  發表于: 2016-06-07 10:16
兩臺松下A5驅動器,現用第一臺的脈沖輸出端OA+   OA-    OB+   OB-接到第二臺驅動器的脈沖輸入端44  45  46  47,上電后,第二臺電機會慢慢旋轉,信號線都是用屏蔽線,請問是什么原因,怎樣解決?謝謝!
guangzi990
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 120 點
下載積分: 527 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2012-08-30
最后登錄: 2022-11-03
查看guangzi990的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-07 16:30
可以接3456端子試試
guangzi990
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 120 點
下載積分: 527 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2012-08-30
最后登錄: 2022-11-03
查看guangzi990的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-07 16:31
或者參數設置4.05改成差分輸入