DMOV指令傳送完就成了這個樣子了,是寄存器位數不夠嗎,還是指令不能這樣用,坐等大神的出現
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 542 個
工控威望: 6774 點
下載積分: 8104 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2024-12-28
查看source08的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-07 11:01
D738是浮點數,D288是整數,用DMOV就會出現你看到這種情況。
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 542 個
工控威望: 6774 點
下載積分: 8104 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2024-12-28
查看source08的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-07 14:42
引用
引用第11樓zyzdhkj于2016-06-07 11:50發表的  :

經過多次驗證我認為原因是DMOV指令不能傳送浮點數,不知道三菱PLC什么指令能傳送浮點數

請使用DEMOV指令!
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 542 個
工控威望: 6774 點
下載積分: 8104 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2024-12-28
查看source08的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-06-07 15:11
你使用的是那個系列的PLC啊,