fa379163408
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 94 點
下載積分: 498 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2016-05-22
最后登錄: 2024-12-05
查看fa379163408的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-06 00:01
各位大神,我是新手!我現在在嘗試通過SC09數據線讓PC與PLC(fx2n)進行串口通訊,我的PLC程序是設置D8120=6082H,D8121=0H,D8129=K0,F(xiàn)在我通過串口通訊助手發送05H給PLC,返回都是15H,查了一些資料,都沒有確切的方法。想請教下我這樣做有沒有問題,沒有問題的話又是哪里出錯了
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2847 個
工控威望: 3619 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-28
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-06 00:09
你去網上找一下通訊協議,按照協議發才能返回正確的信息。比如,站號,命令,校驗之類的,一起發過去才會返回正確的信息。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2847 個
工控威望: 3619 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-28
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-06 00:36
你通過數據線和編程口通訊是不用設置的,協議沒有正式公開,網上有資料自己找找看。
d8120是串口通訊的,用232BD之類的模塊,才需要寫程序,設置協議。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/