正常工作描述:用一個DC24V輸入,輸出是250V,6A中間繼電器的常開觸點來控制一個DC24V接觸器,其動作是20秒左右吸合工作,斷開后10秒左右又吸合工作,依次循環。
故障現象描述:現在出現中間繼電器在線圈DC24V輸入信號斷開,其輸出常開觸點要延遲3秒左右才斷開,導致接觸器線圈延遲3秒左右斷電。


求大俠給出原因和解決方案,謝謝!
shmu-g
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 226 點
下載積分: 32213 分
在線時間: 257(小時)
注冊時間: 2016-03-01
最后登錄: 2023-01-22
查看shmu-g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-04 06:39
顯然是中間繼電器問題,更換繼電器。不知道你中間繼電器型號。見過交流接觸器線圈斷開觸點延時斷開的故障,是因為鐵芯接觸面太平整光滑,加上出廠防銹油一點點就會機械粘合。要是這種問題可以布擦干凈鐵芯端面,再用細砂紙稍微打磨一下就可以了。