樓主  發表于: 2016-05-27 00:28
用定位指令發500000脈沖給驅動器,用D8140計算發送的脈沖量,當計到32767的時候就往負數方向計數直到0,在重0到32767這樣往返,我想監控發了多少脈沖也看不到。用32位指令也是一樣?词謨32位指令不是可以計到999999個脈沖嗎,我發500000都沒超32位脈沖計數啊,為人什么按16位指令計數呢。請問各位大神們指點下原因。
愛彩壞
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 184 點
下載積分: 449 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2025-02-23
查看愛彩壞的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-27 15:06
你直接看D8140的參數不就完了嗎?