有個疑問請教大家:
S7-200 CN CPU224 CN  DC/DC/DC (214-1AD23-0XB8) 這款應該是晶閘管輸出型,以前我做過的控制方式,都是用輸出接中間繼電器線圈,再由繼電器的通斷來控制電磁閥的上電問題。
現在有個疑問,它的輸出也是24V,不知道能不能直接給8個“ DC24V 2.5W”的電磁閥直接供電?
shmu-g
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 226 點
下載積分: 32213 分
在線時間: 257(小時)
注冊時間: 2016-03-01
最后登錄: 2023-01-22
查看shmu-g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-28 19:22
電磁閥是感性負載,浪涌電流大,斷開時反壓高,最好用加小繼電器可靠多。