我們傳輸的波特率?12500,因為PC端是客戶的不允許修改,我把我自己PLC端的波特率修改低了一點,但是還是會出現故障,后面我們做實驗發現存在PC端指令發送不一致,PC端發送5個兩位16進制,但是我們接收只是前3個16進制,后面的我們不接收,當我接收下個指令時,會存在第一個寄存器里面的內容,是上條指令后面的一個字符 求解啊 大神 在線等
我們?cè)诮邮蘸,?huì)對其進行立馬RST制零。望指導下
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號