洱海雪
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 1349 點
下載積分: 17911 分
在線時間: 551(小時)
注冊時間: 2014-08-21
最后登錄: 2024-12-26
查看洱海雪的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-24 21:30
用PLC讀取200MA以內的直流電流,必須用模擬量模塊嗎?用哪種傳感器?請教各位大神
[ 此帖被洱海雪在2016-05-24 22:12重新編輯 ]
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52412 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-27
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-25 08:30
如果是0~200mA電流源訊號

串連25歐姆電阻

-->0~5V電壓源訊號

根據電壓大小判斷數值