子站cclink程序寫的是FROM K0 K0 K4Y000 K2        但是在使用當中Y36.  Y37 刷新不了是怎么回事???使用的是3U64cclink。!
精彩有我
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 31 個
工控威望: 150 點
下載積分: 1436 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2014-03-10
最后登錄: 2024-10-13
查看精彩有我的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2016-05-20 22:33
PLC把CC-LINK模塊作為智能設備站進行刷新參數(數據交換)時,默認刷新參數最后兩位不能使用,假如你刷新32點,那么第31、32點就不能夠使用,Q系列也是如此。
樓主留言:
問下那本手冊有介紹這部分內容的呢?