heyong0507
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看heyong0507的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-16 16:27
sfc圖,我想一個狀態結束后延時2秒再跳到下一個狀態,用定時器觸頭做轉換條件,我這樣寫有沒有問題,rst m30 會不會使T4失效,轉移不了?
實際使用時,有些圖可以正常轉換,有些卻不可以,是不是這個復位m30有問題?

[attachment=147609]
pyjzz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 290 點
下載積分: 529 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2008-03-06
最后登錄: 2024-06-09
查看pyjzz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-18 17:03
我覺得應該先SET M24 然后在RST M30,這樣可以避免PLC掃描問題。