請教論壇的各位大神們,兩線直流24V的,電流輸出4-20 mA的壓力變送器,和三菱FX2N-4AD模擬量模塊的接線圖。三菱官方的說法是必需用三線,兩線不能用,真是這樣嗎?從網上找的一接線圖,大神們幫忙看看,能行嗎?如些接線,接了個24V電壓進去,會不會燒壞模塊?
[attachment=147534]
kappadjg
前進
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 204 點
下載積分: 450 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2009-01-06
最后登錄: 2024-11-07
查看kappadjg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-07 08:50
可以的,接線沒問題