flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 890 個
工控威望: 1041 點
下載積分: 2002 分
在線時間: 688(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2025-01-25
查看flyfeky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-13 16:15
項目功能是實現速度同步, 主軸功率10多千瓦吧。

現方案,  主軸變頻, 編碼器測速。

測得頻率寫給伺服PLSV指令。

三菱熱線說實現不了工藝。

我覺得或許,  主軸模擬輸出給別外的模擬量輸入,  全都是變頻。  不用伺服。

大家給個意思?
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 254 個
工控威望: 615 點
下載積分: 2325 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-11-12
最后登錄: 2024-12-27
查看petercai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-13 16:55
速度同步用伺服的速度控制就可以,速度用內部速度,不要使用模擬量
本公司主要從事三菱電機工業自動化(FA)產品的市場推廣、營銷和技術支持,本公司為三菱電機的授權代理機構。歡迎新老客戶來電咨詢: QQ:1241522406  13618657561上海制菱實業有限公司