項目功能是實現速度同步, 主軸功率10多千瓦吧。

現方案,  主軸變頻, 編碼器測速。

測得頻率寫給伺服PLSV指令。

三菱熱線說實現不了工藝。

我覺得或許,  主軸模擬輸出給別外的模擬量輸入,  全都是變頻。  不用伺服。

大家給個意思?
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家
zhaojun90052
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 1422 點
下載積分: 3350 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-05-09
最后登錄: 2024-11-14
查看zhaojun90052的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-14 09:03
用SEW 61B變頻器就可以了 變頻器要配SEW的同步卡,電機都要加編碼器,很容易實現,SEW的同步控制比較穩定可靠
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(flyfeky) 真誠感謝!