陳readyou
陳readyou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 122 點
下載積分: 465 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2014-05-24
最后登錄: 2024-11-03
查看陳readyou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-10 10:44
  歐姆龍CP1E-N30SDT和維綸觸摸屏MT6070IH2WV通訊不上,PLC 9PIN 接2 3 9  觸摸屏對應的是3 2 5  
plmokqaz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 408 點
下載積分: 3101 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2015-05-25
最后登錄: 2021-06-08
查看plmokqaz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-10 13:16
設置對嗎,歐姆龍PLC串口要設置成HOST LINK,屏設置為OMRON  CJ/CS/CP
這二者通信好做的
plmokqaz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 408 點
下載積分: 3101 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2015-05-25
最后登錄: 2021-06-08
查看plmokqaz的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-10 13:23
一對一通信PLC和屏,變頻器與屏都好做,三者加一起不知乍做