樓主  發表于: 2016-05-08 17:21
大神們,我廠里有一臺11kw的電機,我看圖紙上給出的連接方式是星三角,而且將電機設為高速低速,也就是星型啟動的時候電機是高速,三角型啟動的時候是低速,并不是星三角降壓啟動。然后有一個丹佛斯FC360變頻器也是11KW的用來變頻調速,當三角型也就是低速啟動的時候,電機運行正常,變頻器也正常,可一旦切換到高速啟動的時候,就提示過流報警了,設的額定電流是23A,變頻器上顯示到了31A,加減速時間我都設在了20秒,我想問一下,這種情況是不是因為變頻器參數設置不當引起的?如果是的話變頻器應該怎么設置,還應該設置什么參數?求大神指導。〗裉旒影喔懔艘惶鞗]弄明白!
ajiang_th
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 330 點
下載積分: 13737 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2024-10-29
查看ajiang_th的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-09 10:00
真是多此一舉,用了變頻器還要用雙速電機來切換速度,變頻器你要多少個速度,多高速都可以做到。還要那個什么那么簡單的雙速切換來干什么,我們都知道電機在勵磁不足長期工作的情況下是會燒毀電機的。所以,降壓啟動也要求時間不要過長的,那你準備長期用來使用的話,不要說變頻器調整有點難,那如果硬要這樣用那你就準備修電機好了。變頻器并不是無法按照你的方式來使用,因為,丹佛斯FC360變頻器屬于高性能變頻器,他在矢量模式工作的情況下他每次工作都要對負載進行自動測量的,以便于對我們給定的電機參數作一個準確的數學控制模型參數,以調整變頻器的輸出方式,所以,你改變了電機的接線方式變頻器的輸出方式也在改變,但你設定的過流參數沒有改變,所以變頻會跳過載或過流了。如果你硬要這樣用的話,最簡單的方法就是把控制模改成V/F控制模式了,如果相對安全點的方式的話,就是用變頻器的控制端子來控制一下,在切換速度的同時切換一下過載電流。