PLC控制流程
(1)按下啟動(X0)音樂噴泉開始運行。按下停止(X1,輔助繼電器尾M0),音樂噴泉完成當此循環后停止。
(2)選擇單步(X2,輔助繼電器為M1)或是循環(X3,輔助繼電器尾M2)。當按下單步按鈕,噴泉循環一次后便會停止工作。當按下循環按鈕,噴泉則會一直循環動作,直到按下停止按鈕。
(3)選擇用計數器記次數運行(C0)。則在程序開始前輸入8421碼進行噴泉循環次數的選擇。當選擇X次,則噴泉運行X次之后停止工作。中途按下停止噴泉工作也會停止。
(4)當噴泉遇到突發狀況,如噴頭損壞,LED燈光不亮,或是其他緊急事件時,按下急停按鈕(X4)音樂噴泉則會立即停止工作。
我存在幾個疑問。
第一個就是當我選擇單步胡總和循環時是不設定計數器次數的,那么計時器在這種情況下,程序中的計數器是無作用的嗎?會與單步或者循環產生沖突嗎?
第二個是我是用步進指令編程的,在程序的開始幾步我用SET讓幾個繼電器保持運行的狀態,那么繼電器的SET會與SET下一步的步進指令沖突嗎?
另外就是輔助繼電器的互鎖問題,求大神幫忙看看有沒有BUG。

huang000
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 91 點
下載積分: 552 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2016-05-03
最后登錄: 2021-08-12
查看huang000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-05 14:18
你程序S21的Y10,S22的Y7和S23的Y2,會一直持續導通狀態就算你按了停止也是一樣喔
建議在S0處加RST Y10 , RST Y7 ,RST Y2
另外連續步驟應該只會執行一次,須於S0的X0處並接一個M1
[ 此帖被huang000在2016-05-05 15:51重新編輯 ]
huang000
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 91 點
下載積分: 552 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2016-05-03
最后登錄: 2021-08-12
查看huang000的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-05 15:57
剛剛打錯是並接M1才對
當程序執行一次之後,沒錯M1是會持續得電,但當程序跳入S0這個步序後,你必須再按一次X0才會再跳入S20這個步序,因此你若要持續執行必須在X0並接M1
[ 此帖被huang000在2016-05-05 16:05重新編輯 ]