用伺服控制的,伺服前進時,速度太快,等到PLC掃描到時,但是伺服已經超過了停止伺服那個接近開關了,請問一下大家,有什么辦法可以解決。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-05 17:29
你是靠外部信號決定伺服停止位置?
成功的路上需要幫助
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-06 17:20
接近開關的位置需要經常變動?回原點的話有回原點指令,一般是設定伺服走多少距離,你非要用接近開關定位的話,可以過沖后伺服慢速往回走再慢速前進直到接近開關再次感應到。