xuxulaifeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 122 點
下載積分: 637 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2015-01-03
最后登錄: 2024-02-04
查看xuxulaifeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-03 11:38
現用一款Q02U CPU與MCGS人機進行通訊,發現通訊線一直發燙,現已進行以下排除,1.換線  2.換CPU 3.換人機界面 4.打得直流電壓為23.9V,在波動范圍內  ,仍然沒有解除問題,請問各位大俠還有什么原因導致此類問題
xuxulaifeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 122 點
下載積分: 637 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2015-01-03
最后登錄: 2024-02-04
查看xuxulaifeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-04 14:31
已解決,擴展通信模塊故障,估計導致CPU通信端口存在電壓差,具體原理未知,與大家分享一下
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(guochunyi) 感謝分享!
    xuxulaifeng
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 31 個
    工控威望: 122 點
    下載積分: 637 分
    在線時間: 44(小時)
    注冊時間: 2015-01-03
    最后登錄: 2024-02-04
    查看xuxulaifeng的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-05-04 14:33
    另告知1樓,溫度大概在80°左右,融化了標準線上的固定膠。