樓主  發表于: 2016-04-28 08:47
我有個歐姆龍CP1L20點PLC與威倫屏6056I通信,用的是HOST LINK通信,PLC上我用的是選件版CP1W-CIF11485,通信正常,想在控制臺達變頻器,可是不能,臺達變頻器是485二線,我接上后沒反應,那位大師能指導下,謝謝,如何把三者連接接在一起通信的
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-02 13:38
觸摸屏有兩個com口的,com1連接PLC用host-link,com2連接變頻器用modbus。用觸摸屏宏指令來傳送數據。