就怕不學aaa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 258 點
下載積分: 4658 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2016-01-03
最后登錄: 2024-12-20
查看就怕不學aaa的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2016-04-29 13:02
好多高手給意見!好熱情……
z573203325
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 99 點
下載積分: 648 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2014-06-29
最后登錄: 2018-07-18
查看z573203325的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2016-05-04 17:05
引用
引用第7樓彭萬生于2016-04-26 19:32發表的  :
安川伺服,不是脈沖、方向、使能 都接上了,就可以正常運轉的!還需要驅動器設置必要的對應參數!仔細看安川伺服使用手冊!特別是位置控制模式下的參數設置!

樓上正解
超越無限
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 262 點
下載積分: 818 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2008-04-09
最后登錄: 2018-06-26
查看超越無限的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2016-05-06 15:28
你的驅動器上設置的單脈沖還是雙脈沖?檢查一下吧
神鷹
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 109 點
下載積分: 1116 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2010-04-13
最后登錄: 2022-12-31
查看神鷹的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2016-05-06 16:44
看一下驅動器的極限設置
luqingmi
雙液點膠灌裝設備
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 10205 點
下載積分: 4988 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2016-01-21
最后登錄: 2024-12-12
查看luqingmi的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2016-05-06 16:48
接線和參數
達則兼濟天下  窮則獨善其身
459824626
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 158 點
下載積分: 897 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2013-08-24
最后登錄: 2022-05-24
查看459824626的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2016-05-08 00:20
用軟件檢測有沒有接收的脈沖,如果有說明接線沒錯,那就是參數問題了
luqingmi
雙液點膠灌裝設備
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 10205 點
下載積分: 4988 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2016-01-21
最后登錄: 2024-12-12
查看luqingmi的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2016-05-08 08:37
先把參數設置成試運行模式,如果能夠運轉的話說明主電路正常,伺服驅動器和馬達都沒有問題。
然后就只有參數和接線的問題了
達則兼濟天下  窮則獨善其身
宋志揚
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 626 點
下載積分: 19173 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2022-07-01
查看宋志揚的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2016-05-09 08:56
應該是伺服沒弄好
abc521
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 159 點
下載積分: 531 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2015-11-24
最后登錄: 2018-11-21
查看abc521的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2016-05-09 09:13
要么是接線問題,要么是設置沒設置好,再一個就是plc不是晶體管輸出
coverpaper
深圳三晶變頻器老陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 398 點
下載積分: 2161 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2024-06-25
查看coverpaper的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2016-05-10 09:52
伺服電機的線接錯了,你要看看伺服驅動器的針腳定義,一定要接對才可以
本人在深圳從事自動化設備PLC程序設計編程,西門子、松下、三菱等各個品牌,各種非標設備的PLC程序設計,及設備調試安裝
售后維修!超聲波清洗機/電鍍設備/自動貼膜機的程序設計、售后維修等等。電話:13537593836   QQ:603753283
coverpaper
深圳三晶變頻器老陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 398 點
下載積分: 2161 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2024-06-25
查看coverpaper的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2016-05-10 09:53
你可以和安川伺服供應商溝通一下,要他們將安川伺服的針腳定義圖發給你
本人在深圳從事自動化設備PLC程序設計編程,西門子、松下、三菱等各個品牌,各種非標設備的PLC程序設計,及設備調試安裝
售后維修!超聲波清洗機/電鍍設備/自動貼膜機的程序設計、售后維修等等。電話:13537593836   QQ:603753283