菜寶寶
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 116 點
下載積分: 629 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2016-03-12
最后登錄: 2016-05-19
查看菜寶寶的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-26 14:02
西門子PLCS7-200,CPU226,連接EM231模塊輸入溫度信號,用定時中斷100ms采集一次溫度,進行PID控制。
運行時用程序監控發現中斷沒有執行,圖一調用中斷程序網絡,圖二是中斷程序的一部分,請教各位大神這是什么原因呢?
yongjin315
~~~~~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 201 點
下載積分: 500 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2014-06-20
最后登錄: 2024-09-11
查看yongjin315的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-12 12:46
你看下 11 是什么中斷?  SMB35 應該是2吧?