題目很簡單:任意時間段內,輸入X1,3秒內ON三次,輸出Y1 ON。
注意是任意時間段內。
求最簡短的編程。
偶然在中國工控網看到的。覺得有點意思,轉發過來,看看我們工控家園兄弟的高招。
我也搞了一個,23步搞定,有討論的再發。



看來大家對這個題目還有點興趣。42L的兄弟也搞出來了。測試是OK的。
很多認為很簡單的,就是沒理解“任意時間段內”這個意思。自己將按X1時間分成3秒一段,3秒一段,按順序判斷,這肯定是不對的。

將我搞出的發上來,大家看下是否有問題。我測試是OK的。PLC 用FX3U。

  [attachment=146921]
[attachment=146922]
[attachment=146923]
[attachment=146924]    


uthman程序最簡短明了。很有啟發性。uthman是高手。大家可以看下他的程序。
[ 此帖被bogegongkong在2016-08-11 13:24重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(上善若水非凡) 好貼好貼!
  • 下載積分:+5(uthman) 共同學習
  • 熟悉輪胎生產工藝流程。專業制造車胎生產設備。提供輪胎工廠公用工程設計,安裝。提供輪胎生產設備改造升級服務。愿與各同行探討工控問題:QQ 1987857377
    znz43
    工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 1057 個
    工控威望: 4900 點
    下載積分: 7351 分
    在線時間: 2560(小時)
    注冊時間: 2010-06-24
    最后登錄: 2024-11-05
    查看znz43的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2016-04-26 11:05
    此功能塊就是要求連續檢測輸入X1,如果在任意3秒的時間窗口內,有3次ON,那么就是有效請求,輸出Y1,去執行某一特定功能。
    也就是說,對每一個ON脈沖,都要啟動一個3秒的定時器,和一個計數器,看后續二個脈沖是否在3秒內。

    但深入分析,其實只要二個3秒定時器,二個計數器就可以解決問題。

    因為對接受到的第n個脈沖,因為只要?個有效脈沖,所以只要檢測第(n-2)個脈沖到現在的時間是否超過3S。
    (n-2)之前的脈沖都是無效的都可丟去,所以只要記錄(n-2),(n-1)二個到目前的時間。
    在前二個時間段內,只要有一個接受到三個脈沖,即可輸出Y1,結束檢測。

    歸納一下,建2個定時器,二個計數器。
    檢測到輸入脈沖,先啟用T1,如T1已用,則同時啟用T2。
    對已啟用的T,在輸入脈沖來時對應的計數器加1,沒啟用的不加。
    定時器到時,立即清零對應的計數器。
    只要有某計數器到3,立即輸出Y1,檢測結束。

    以此分析建立程序,較為簡單。
    程序用三菱 FX3U 編制。
    滿足條件后,Y1輸出3秒,并封鎖輸入,Y1 off 后繼續檢測輸入脈沖。
    當然此程序也用了一點技巧,利用PLC自左到右重上到下執行的原理,把程序段適當換了上下順序,利用時間差減少了某些需要
    的中間繼電器,所以不能按上面分析的次序交換程序段,否則不能正常工作。
    [ 此帖被znz43在2016-04-27 19:23重新編輯 ]
    附件: 3秒內3次ON_A.zip (12 K) 下載次數:8
    網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(牛批的) 牛批的
  • 下載積分:+2(1578911082) 這個應該是最好的程序了 ..
  • 出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
    贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    znz43
    工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 1057 個
    工控威望: 4900 點
    下載積分: 7351 分
    在線時間: 2560(小時)
    注冊時間: 2010-06-24
    最后登錄: 2024-11-05
    查看znz43的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-06-08 09:03
    引用
    引用第87樓hafatahaha于2016-06-08 01:47發表的  :
    再發發我的看法,,,所以沒有存儲三個點時間段的程序都是有問題的,,,你可以變址或者其他方式,,但是一定要三個時間都有存儲,不然就肯定是有bug的。。。。。。。。。。。。。不對的話,,兄弟們指出來

    兩個計時器就夠了,具體看61樓的分析,程序測試通過。
    出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
    贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    znz43
    工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 1057 個
    工控威望: 4900 點
    下載積分: 7351 分
    在線時間: 2560(小時)
    注冊時間: 2010-06-24
    最后登錄: 2024-11-05
    查看znz43的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-06-08 13:16
    引用
    引用第89樓hxl202319于2016-06-08 12:39發表的  :

    我認為你的分析還是不對的,題目要求的是3秒內接通3次才有效,而不是3秒內接通大于3次有效,而你的分析只能基于3秒內接通大于3次有效。像你分析一樣,譬如(n-2),(n-1),n之和為2秒,并在2.5秒內來了n+1脈沖,按照題目要求是無效的,但是你的分析卻是有效,我沒看你程序,但你程序如果按照這個思路去做,應該也是不正確的。


    我說大于3個了嗎?我說的是任意3秒內接收到3個有效脈沖就ON。

    不看程序也行,我有程序附件,可以下載測試下。能不能行,一試就知。
    4樓  發表于: 2016-06-08 19:16
    那就是對題的理解問題了。各人理解不同。

    按樓主的題意,任意3秒內,只要有3次輸入,Y就ON,與第4個脈沖有無無關。
    至于何時OFF,并無說明,固另當別論。我在程序中讓它ON 3秒后OFF,再等待下3個有效脈沖。

    其實只要在任意3秒內(不是在固定的3秒時間間隔)有3個脈沖就使Y置ON,程序就是合格的。至于實現方法,可以八仙過海,各顯神通,無所謂好壞對錯。

    有許多人沒注意“任意3秒”,程序雖短卻是錯的。搞工控一定要心細,走馬觀花是不行的。
    樓主留言:
    題目是轉來的。我理解的意思是:任意3秒內時間,有3次脈沖輸入,條件滿足就ON,何時OFF,就看何時條件不滿足。就像一把3秒的時間尺子,連續向后移動,有3次脈沖,ON,沒3次,OFF.
    出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
    贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。