yuxin__li
活到老,學到老...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 1142 點
下載積分: 572 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-22 10:02
現有一臺新設備碰到一個問題,開關電源會經常斷電重啟,導致plc和觸摸屏重啟,懷疑是開關電源功率不夠,因為把小繼電器拔掉五六個就可以用了,但是運行一段時間后還是會跳。 后來仔細把所有24v設備功率仔細計算了一下,同時工作的最大功率應該在150w左右,而開關電源有200w應該夠用的。
因為每次重啟都是在同一時候,那個時候同時有10個小繼電器線圈和8個電磁閥線圈吸合,懷疑是不是反串電流過大導致開關電源重啟。
這種情況應該怎么辦,大家?guī)兔纯,是不是在線圈兩端反向并一個二極管,還是并聯電阻電容,還說直接加大開關電源。
如果并聯二極管或者電容,應該用什么型號的。
小的在這里先行拜謝各位大俠了。!

 
zhtokokk
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 832 點
下載積分: 59898 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-10-31
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-25 08:58
          液壓電磁閥線圈電流大