樓主  發表于: 2016-04-18 10:55
各位高手:
    小弟FX3GA 通過RS485連接了一個ID卡讀卡器。能順利讀出卡內的信息,
可是當PLC有時關閉重新啟動后有時就會出現讀同一張卡時讀出的數據就變了,比如一開始讀出的數據是12345678,斷電重啟后讀出的數據就變成-1113845了。!
我想請教各位大俠,這種情況有可能怎么造成的呢,是我設置的D寄存器有問題嗎,應該怎么設置呢?謝謝各位大俠。!
    
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9657 個
工控威望: 8542 點
下載積分: 16690 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-18 13:55
有時斷電再上電會有靈異現象發生。所以PLC盡量在開機前幾秒不要讀取。這樣再試試。