gew66039074
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 99 點
下載積分: 659 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2016-04-06
最后登錄: 2021-02-18
查看gew66039074的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-15 18:45
今天廠里面PLC怪事,X6點輸入壞,換一個點繼續搞。然后發現X16。X26,X36 X46 X56,X66 X76 也是壞的。這他妹的什么情況。。X66 X76連線也沒有接。。128點的
順帶問一下FX2N128點的多少錢
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1261(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-11-07
查看cwxok的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-19 16:48
是不是電源板上的電容爆了嗎?電解液都噴到芯片上了!
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!