tpc7062如何實現維綸的狀態轉換開關功能 就是按一下按鈕下去 再按一下按鈕彈起   還有就是 我連接松下fpx plc為什么設置按鈕控制R1 R2怎么和plc連接時就成了 R10 R20了? 軟件用的嵌入版7.7  麻煩會的說下 謝謝
13001550681
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 130 點
下載積分: 658 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2015-12-26
最后登錄: 2022-10-25
查看13001550681的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-14 13:29
是的
13001550681
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 130 點
下載積分: 658 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2015-12-26
最后登錄: 2022-10-25
查看13001550681的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-04-14 20:26
試過了 非常感謝!好幾天都沒弄明白 謝謝
13001550681
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 130 點
下載積分: 658 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2015-12-26
最后登錄: 2022-10-25
查看13001550681的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-04-15 12:27
我在設置的時候設置用r內部繼電器 1   選完確定后就成r10了
13001550681
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 130 點
下載積分: 658 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2015-12-26
最后登錄: 2022-10-25
查看13001550681的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-04-16 19:35
感謝樓上說的這么詳細 我 定義成通道地址了  mcgs真麻煩 問題解決了     再次 感謝所有朋友的解答 謝謝了