jim1997
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 172 點
下載積分: 1206 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2014-10-22
最后登錄: 2018-12-05
查看jim1997的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-13 16:55
第一次用三菱觸摸屏(GTO2000), 想請教各位大家一個弱弱的問題。
我想在屏幕上顯示設備報警記錄,不知道怎麼實現記錄這個功能。

我是用軟元件M7100-M7300之間的這些BIT觸發顯示報警, 每個BIT對應一個報警內容。 當BIT ON的時候顯示,BIT OFF的時候報警信息消失了。
我現在就是想BIT  OFF之後  報警信息依然記錄在屏幕上,并且記錄下發生時間,恢復時間等信息。也就是所謂的報警履歷。 請大家指點,謝謝
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 344 個
工控威望: 891 點
下載積分: 1083 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-07-12
查看shuangyu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-13 18:42
這樣行嗎?
樓主留言:
謝謝您的回覆,很詳細。
另外,想請教您一下,
在用戶報警監視設置的畫面里
您只顯示了軟元件的設置,能否將基本設置這一項也截個圖。謝謝