使用三菱FX-3SA PLC 控制步進電機回原點,使用一個NPN接近開關設置成原點,如果直接用:

DMUL D8340  K-1   D200    ;
  
DDRVI  D200  K8000  Y000  Y004   ;

DMOV  K0   D8340     回原點,大多數時候能回到接近開關ON 的地方,

有時候就在離接近開關ON非常近的地方停住了,這樣回原點應該不可靠,

但如果使用ZRN回原點指令又要使接近開關由OFF----ON爬行至接近開關由ON----OFF后停止,

有沒有可靠的辦法能使工作臺回原點以后停在接近開關由OFF---ON的瞬間停住,而接近開關為ON時為工作臺原點??

備注:(我公司有一臺設備就是以接近開關ON時為原點,然后不管工作臺正向移動還是反向移動后都能準確的回到接近開關ON時的原點位置,而且回原點中間沒有減速的過程)
[ 此帖被六度心寒在2016-04-08 08:35重新編輯 ]
讓愛在你我的心里流動。。。。。
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1262(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-12-02
查看cwxok的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2016-04-08 13:54
正常回原點都要有個爬行速度,通常情況下是碰到原點后爬行,過原點后停下設為原點!    如果是伺服有個零點信號(z相),哪么就可以碰到原點后爬行,檢測到零點信號(z相)后停機,這時就有可能沒有過原點感應器!  其它回原點方式都不夠精準!