如題,廠家推薦了一個電子熱繼,是三相穿孔的。我原來的電機比較大,他的互感器穿孔小,線穿不下,想用三個互感器,然后把互感器的二次線穿過他的電子熱繼里面;ジ衅鳑]法接電流表了,準備直接短接,這要可以嗎?
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2016-04-09 07:41
互感器短接是為了安全,可理解是恒流源,可這么用