clliulong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 113 點
下載積分: 3415 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2016-03-01
最后登錄: 2018-03-02
查看clliulong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-04 10:06
我用三菱PLC型號是FX3U-16M,控制雷賽步進驅動器DM542,驅動雷賽步進電機57HS13。PLC中電動控制DDRVI  K999999  K50000  Y0  Y4   .PLC輸出COM口1和4接-5V也就是零點。Y0接驅動器PUL-   Y4接DIR-。PUL+脈沖和DIR+方向接+5V。ENA使能空。GND和+V接24V電源。步進電機是并接A+,C-和A-,C+接A相。B+,D-和B-,D+接B相。通過觸摸屏控制PLC的輸出動作燈都亮。就是電機不動。感覺驅動器沒接收到信號。驅動器的調位開關對應的是4A 1600脈沖。求大神幫助啊。自己搞了一天了。沒頭緒了。
luohongliang
聞道有先后 術業有專攻
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 192 點
下載積分: 672 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2012-06-07
最后登錄: 2016-10-17
查看luohongliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-05 10:35
檢查電機并聯接線是否正確
樓主留言:
是的。就是電機并聯問題。找的了謝謝。