wexailu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 128 點
下載積分: 884 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2014-03-12
最后登錄: 2020-06-04
查看wexailu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-31 13:41
請教各位,溫度傳感器是-50到100度的量程,為什么程序里要先減去一個5529.6,再除以110.592,這是根據什么來的?
wcb516358
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 217 點
下載積分: 1487 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2015-10-22
最后登錄: 2024-10-30
查看wcb516358的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-31 14:19
首先我推斷溫度模擬量最大值16588.8=100℃(有小數點的原因應該是作者取了平均值),溫度傳感器量程為-50~100轉換為0-150℃  ,那么50度對應的模擬量數字就是5529.6,減去5529.6是為了再將0~150℃轉換為-50~100℃,而16588.8/150℃=110.592,這一步再除以110.592是將模擬量轉換為實際溫度。 其實還有種計算方式:(150℃/16588.8)*溫度當前值-50℃

語文不好,回答這問題費了不少時間。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(最遠是多遠) 高手!感謝分享!
    wcb516358
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 55 個
    工控威望: 217 點
    下載積分: 1487 分
    在線時間: 51(小時)
    注冊時間: 2015-10-22
    最后登錄: 2024-10-30
    查看wcb516358的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-03-31 14:20
    一般來說模擬量精度是14位的話,其最大值是16383,但是作者最大值取16588.8,應該是實際觀察的結果