樓主  發表于: 2016-03-30 19:54
小弟遇到一疑難雜癥:一個大控制柜,里面有個30kw的大變頻器和2kva的隔離變壓器(380變220伏),隔離變壓器主要給控制柜本身供電(接觸器線圈、PLC),現在的問題來了,就是變頻器一運行,隔離變壓器的輸出端電壓就從正常變大,一直到達500v,用兩只不同的萬用表都測過,都是一樣的情況,造成某些設備不正常!

今天折騰了一天,主要圍繞著變頻器的屏蔽和接地展開的,但仍然沒有解決這個問題,換你另一款隔離變壓器也是同樣的情況;這種結果是經過變壓器的220v在變頻器運行時過壓,而從外部今年的LN卻正常,請指教!拜托
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 492 個
工控威望: 10024 點
下載積分: 8733 分
在線時間: 646(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-11-08
查看711022027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-30 20:04
降低變頻器的載波頻率試試看,不行的話加電源濾波器、磁環試試。外殼接地線是否單獨接地,而且接地良好,變頻輸出線是否用屏蔽線。你用也可以指針式萬用表測量試試。
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 492 個
工控威望: 10024 點
下載積分: 8733 分
在線時間: 646(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-11-08
查看711022027的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-03-31 08:01
接到柜子上的不算單獨,我指的是用電線單獨引到室外,打入接地樁,越長越好,罐鹽水。你的情況好像是電源端串入諧波干擾,電源電壓不會那么高,否則PLC早就燒了?垢蓴_指針萬用表比數字萬用表稍微好點。很久以前碰到過,單獨接地稍微好點,后來調節變頻器載波頻率問題解決了。隔離變壓器輸出端可以買個電源濾波器試試,可以慮除高頻諧波干擾,電源畢竟是50HZ低頻。