樓主  發表于: 2016-03-29 22:45
就是假如  有一個 觸摸屏 一個s7-300 一個s7-200   進行DP通信,觸摸屏DP接頭是接進還是出,觸摸屏鏈接到s7-300,S7-300 DP接頭是接進還是接出
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8215 個
工控威望: 10344 點
下載積分: 21029 分
在線時間: 3006(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-07
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-30 07:32
接頭上的箭頭指示DP線的接線方向。其實不論進出,整個網絡全部按照同一個標準就行的。
一般是從300出,到HMI是進。因為是HMi讀取PLC的數據。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。