dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2011-03-11
最后登錄: 2024-05-22
查看dujiang100的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-23 17:29
   最近在研究VB跟歐姆龍CP1H的通信.了解到可以用串口進行HOSTLINK通信,還可以用以太網進行FANS通信.CP1H沒有網口所以不可以用FANS通信嗎?串口通信情況下,PLC處于運行時寫入不了數據,只有當PLC是監控狀態時才能寫入.這怎么能達到隨時寫入的目的呢?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(56071988)
    dujiang100
    我是一只小小鳥
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 440 個
    工控威望: 642 點
    下載積分: 1895 分
    在線時間: 243(小時)
    注冊時間: 2011-03-11
    最后登錄: 2024-05-22
    查看dujiang100的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2016-03-26 09:45
    研究了幾天,終于明白,FINS協議也可以通過串口和PLC通信上
    dujiang100
    我是一只小小鳥
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 440 個
    工控威望: 642 點
    下載積分: 1895 分
    在線時間: 243(小時)
    注冊時間: 2011-03-11
    最后登錄: 2024-05-22
    查看dujiang100的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-04-01 10:16
    不用PLC發,上位機不斷的讀取就可以了.FINS協議是最好的.在運行時可以對PLC進行讀,寫操作.HOSTLINK在PLC運行時可以讀,但要寫入必須把PLC改成監控模式,太煩.
    dujiang100
    我是一只小小鳥
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 440 個
    工控威望: 642 點
    下載積分: 1895 分
    在線時間: 243(小時)
    注冊時間: 2011-03-11
    最后登錄: 2024-05-22
    查看dujiang100的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-04-21 16:47
    然而VB6是單線程的.
    dujiang100
    我是一只小小鳥
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 440 個
    工控威望: 642 點
    下載積分: 1895 分
    在線時間: 243(小時)
    注冊時間: 2011-03-11
    最后登錄: 2024-05-22
    查看dujiang100的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2016-04-21 16:48
    批量讀取是極好的.但是局限性就出來了.