紫月流氓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 155 點
下載積分: 2894 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2015-04-19
最后登錄: 2024-11-25
查看紫月流氓的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-22 18:01
五臺變頻器聯控,五臺變頻有單獨調速和統一調速兩種模式,五臺變頻分別單獨調速為10Hz、15Hz、20Hz、25Hz、30Hz,然后五臺變頻能不能以此頻率為基礎進行統一的加速或減速?
xpgtyun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 211 點
下載積分: 400 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2022-12-31
查看xpgtyun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-22 23:36
接個PLC或觸摸屏,設置個手自動模式,手動模式下每個變頻器位單獨調速(面板或電位器),自動模式下每個位根據要求的比例,在觸摸屏或PLC內計算后,走通訊給變頻器,這個應該在化纖行業用的很多的。
樓主留言:
用變頻器自身的外接按鈕和電位器與面板配合可以完成嗎?