背景:松下A5驅動器,采用通過D/A模塊輸出電壓,作為轉矩大小輸入信號;

第一轉矩限制Pr0.13=300%,這個300%是什么意思?是輸入電壓對應轉矩×300%?

求大神解惑,謝謝!
南京弘恩
松下工控產品一級代理商,請加我QQ:3216852589
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 160 點
下載積分: 789 分
在線時間: 446(小時)
注冊時間: 2015-12-24
最后登錄: 2018-05-16
查看南京弘恩的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-22 10:13
不是輸入電壓對應轉矩×300%,是指模擬量3v電壓對應100%