clliulong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 113 點
下載積分: 3415 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2016-03-01
最后登錄: 2018-03-02
查看clliulong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-19 16:52
我用一臺FX3SA-10MR-CM繼電器輸出類型的,控制驅動器DM422C雷賽牌。電機不轉,是不是這種PLC繼電器輸出只有開關通短。不能脈沖輸出。注明接線都沒問題。原來用10MT型號的?刂茮](méi)問題的。
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-12-23
查看wenliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-19 20:39
你要換成 FX3SA-10MT-CM 才行,晶體管才能發脈沖控制伺服的