新做了一臺電鍋爐, (電加熱的水箱是密閉的,熱水泵循環),為防止缺水,在水箱上打孔裝了一個測量液位的電極, 本想配液位繼電器輸出開關信號給PLC用作低水位報警,可現在發現液位繼電器必須接三根線(高 中 低)才能用,請教各位師傅有沒有只用兩根線(外殼是一極)就可判斷液位高低的控制器?或是有更好的方法?
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2847 個
工控威望: 3619 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-25
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-17 22:45
接低位探針就可以呢,有些還是5根探針,不需要的就不接。