樓主  發表于: 2016-03-16 15:37
    昨晚我們車間同時有幾臺機器的輸入點未操作開關,但是有輸入和輸出,檢查線路和開關沒問題,請問老師是什么關系影響的?謝謝!
真心實地
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-16 23:37
引用
引用第2樓真心實地于2016-03-16 17:07發表的  :
     查過沒問題,我把開關上的線撤掉,換控制線都無效,但我查到配電房里的地線有接觸不良,不知是否找到問題原因?

可能因開關,線材,您這個有可能因?yàn)榈鼐不良導致系統接地電位提高而回授到部品上誤動作.
排除地線問題後試試
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(真心實地) 真誠感謝!