請教高手 SPD   X000  K5000  D0   測速用接近快關,為什么D0 中的數據波動很大。用怎樣的方法更精確 用平均值嗎  應該怎么寫
18694927772
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 2 個
工控威望: 90 點
下載積分: 450 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2016-03-21
最后登錄: 2023-04-05
查看18694927772的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-21 15:47
用單開雙關指令,測出轉一圈的時間,在用60來除就可以了。
18694927772
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 2 個
工控威望: 90 點
下載積分: 450 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2016-03-21
最后登錄: 2023-04-05
查看18694927772的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-03-21 15:49
要注意編程順序,不然沒數據