樓主  發表于: 2016-03-09 16:07
大家好~  
       我第一次用FX3U的PLC,以前基本都是用Q的,我發現一個問題啊~以前Q的都是每個軸都用定位完成信號~而且是獨立分開的。
但我發現FX3U的三個軸都是M8029,當單獨工作還能勉強使用。但我倆個軸一起運行的時候怎么處理啊~
比如我倆個軸都使用DDRVA這個指令,距離和速度一樣,正常情況下倆個軸差不多是同事完成,那M8029還是反應一個完成啊。這問題大家是怎么處理的啊~
望各位大俠能施以援手啊~
澎湃墨城人
你愛我 我也愛你
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 208 點
下載積分: 475 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2013-12-26
最后登錄: 2024-12-19
查看澎湃墨城人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-10 16:47
m8029使用互相不影響