樓主  發表于: 2016-02-22 22:20
今天公司停電保養高壓柜,結果有一臺WINCC計算機壞了,完全起動不起來了(這臺電腦用了8年多了),這里先大家提個醒,計算機 UPS  服務器等要記得正常關機.

這臺WINCC是XP 中文版的,剛好公司有一臺退域的電腦,是意大利WIN7英文版,也有裝WINCC6,把程序移植到WIN7英文版的電腦上,重設計算機名,退出重新啟動WINCC,結果發現WinCC Explorer軟件中,圖形管理器里的PDL文件的中文全部變成問號"?"了,數字和英文OK,啟動后,啟動畫面的中文也變成了"?",而且點其中的鏈接,也無法跳轉了,因為中文都變成?quot;?".

解決方法:
由于電腦是歐洲英文版,因此要改簡體中文語言

控制面板 - 區域和語言,格式\位置\鍵盤和語言\管理全部改成簡體中文,系統提示重啟電腦,重啟后,畫面顯示正常,搞定