樓主  發表于: 2016-02-18 14:13
想問一個問題,假如我現在需要一個制動電阻39Ω200W的。但我現在沒有現貨,那我如果需要找其他的去代替,例如兩個20Ω的串聯,那我這兩個20Ω的是應該多少瓦的呢?而如果是并聯的又是怎樣的呢?影響又如何呢?
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-18 16:24
不管并聯還是串聯功率都是數量之和。。。。。但是電阻值安照串聯并聯關系計算。。。阻值盡量不要小于額定的最小值
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺