我有一臺歐瑞F2000-G變頻器22KW,上電不會報警oc啟動也不報警oc~,但一給定頻率就馬上報警oc~模塊是好的,就是驅動板找不到問題,各位大神幫一下小弟啦~謝謝!
清風明月lxm
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 10125 點
下載積分: 15979 分
在線時間: 796(小時)
注冊時間: 2015-09-22
最后登錄: 2024-11-08
查看清風明月lxm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-14 10:04
過電流保護。有輸出時才會過電流,檢查電機是否有故障。連接電機電纜是否短路。
清風明月lxm
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 10125 點
下載積分: 15979 分
在線時間: 796(小時)
注冊時間: 2015-09-22
最后登錄: 2024-11-08
查看清風明月lxm的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-02-14 10:12
加速時間過短、電機堵轉、負荷過重、電機參數辯識不準確。都可能出現這種情況。