redking80
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 367 點
下載積分: 2727 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2013-06-30
最后登錄: 2019-07-28
查看redking80的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-23 17:21
三菱變頻器FR-F740只有后退無前進,PLC輸入,輸出點都有,抱閘也打開了,前進時就是變頻器無頻率變化,后退正常,求高手分析一下,是變頻器本體故障還是控制線路故障呢?
redking80
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 367 點
下載積分: 2727 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2013-06-30
最后登錄: 2019-07-28
查看redking80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-23 20:57
接線無問題的,剛出的故障,這臺變頻器圖紙上標示后退為正轉,前進為反轉。我明天看看pr78的設定,謝謝
redking80
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 367 點
下載積分: 2727 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2013-06-30
最后登錄: 2019-07-28
查看redking80的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-01-23 20:59
PLC輸出已給了,變頻器反轉信號。
redking80
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 367 點
下載積分: 2727 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2013-06-30
最后登錄: 2019-07-28
查看redking80的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-01-23 21:07
再問一個小白的問題,三菱變頻器FR-F740能不能拆掉電機線,拆掉負載,空運轉變頻器,可以嗎?對變頻器有損壞嗎?
redking80
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 367 點
下載積分: 2727 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2013-06-30
最后登錄: 2019-07-28
查看redking80的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-01-24 21:20
謝謝了,問題已解決了,換了一新的變頻器就好,是變頻器壞了。