redking80
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 367 點
下載積分: 2727 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2013-06-30
最后登錄: 2019-07-28
查看redking80的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-23 17:21
三菱變頻器FR-F740只有后退無前進,PLC輸入,輸出點都有,抱閘也打開了,前進時就是變頻器無頻率變化,后退正常,求高手分析一下,是變頻器本體故障還是控制線路故障呢?
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-23 20:19
確定接線,f740的 pr78設定,把反轉跟正轉訊號交換看看
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-01-23 21:33
引用
引用第5樓redking80于2016-01-23 21:07發表的  :
再問一個小白的問題,三菱變頻器FR-F740能不能拆掉電機線,拆掉負載,空運轉變頻器,可以嗎?對變頻器有損壞嗎?

變頻器不接電機是動作有啥問題!當然要在關電後,變頻充電燈不亮後拆了,除非您程序有作設定或有其他的功能