[attachment=144081] 單位有一臺糾偏控制器,其工作電源配的是一個48V    4.2A的開關電源,今天用萬用表測了一下開關電源只有6V,控制器無法工作,但是手頭上又沒有48V開關電源,但是有24V 4.2A和24V 4.5v開關電源各一個,然后我把兩個24V開關電源串聯使用,測得總電壓大概48.1V,電壓應該沒問題,電流的話,串聯使用,我覺得應該也在4.2A左右,但是為什么一接入控制器,電源入口的一個芯片燒毀,難道不能夠串聯使用嗎,請教高手? [attachment=144081]
東華數字
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-22 08:04
串聯不累加,如你所述機器消耗48V/200W,則你所串連的的開關電源需要需要24V/200W+24V/200W才行

附帶一提:串聯為電壓累加,並聯功率才累加
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(liuchong010) 熱心助人!
    東華數字
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 347 個
    工控威望: 531 點
    下載積分: 8811 分
    在線時間: 238(小時)
    注冊時間: 2015-05-07
    最后登錄: 2018-06-11
    查看東華數字的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-01-22 08:07
    功率計算公式P=VA

    串聯時P恆定V上升則A下降
    並聯時V恆定A上升則P上升