[attachment=144081] 單位有一臺糾偏控制器,其工作電源配的是一個48V    4.2A的開關電源,今天用萬用表測了一下開關電源只有6V,控制器無法工作,但是手頭上又沒有48V開關電源,但是有24V 4.2A和24V 4.5v開關電源各一個,然后我把兩個24V開關電源串聯使用,測得總電壓大概48.1V,電壓應該沒問題,電流的話,串聯使用,我覺得應該也在4.2A左右,但是為什么一接入控制器,電源入口的一個芯片燒毀,難道不能夠串聯使用嗎,請教高手? [attachment=144081]
pengyingqian
向大師學習QQ.408171726
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 2129 點
下載積分: 2174 分
在線時間: 395(小時)
注冊時間: 2012-12-28
最后登錄: 2024-10-15
查看pengyingqian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-21 22:37
控制器確定沒問題嗎?如果控制器有問題,電源肯定壞
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(liuchong010) 開始發現控制器不工作, ..